科普回答:故障分析:不能進行市電向逆變供電轉換,說明市電向逆變供電轉換部分出現故障,要重點檢測: ——蓄電池電壓是否過低,蓄電池保險絲是否完好; ——若蓄電池部分正常,檢查蓄電池電壓檢測電路是否正常; 若蓄電池電壓檢測電路正常,再檢查市電向逆變供電轉換控制輸出是否正常。
查看詳情 →
科普回答:故障分析:蓄電池保險絲熔斷,說明蓄電池供電流過大,檢測步驟如下: ——逆變器是否擊穿; ——蓄電池電壓是否過低; ——若蓄電池電壓過低,再檢測蓄電池充電電路是否正常; ——若蓄電池充電電路正常,再檢測蓄電池電壓檢測電路工作是否正常。
科普回答:故障分析:不能進行逆變供電向市電供電轉換,說明逆變供電向市電供電轉換部分出現了故障,要重點檢測: ——市電輸入保險絲是否損壞; ——若市電輸入保險絲完好,檢查市電整流濾波電路輸出是否正常; ——若市電整流濾波電路輸出正常,檢查市電檢測電路是否正常; ——若市電檢測電路正常,再檢查逆變供電向市電供電轉換控制輸出是否正常。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! 故障分析:逆變器有輸出說明末級驅動電路基本正常,變壓器有噪音說明推挽電路的兩臂工作不對稱,檢測步驟如下: ——檢查功率是否正常; ——若功率正常,再檢查脈寬輸出電路輸出信號是否正常; ——若脈寬輸出電路輸出正常,再檢查驅動電路的輸出是否正常。
科普回答:您好,感謝您對科普的信任,很高興為您解答! 根據上述故障現象可以判斷:該故障是由蓄電池電壓過低,從而導致UPS啟動不成功而造成的。拆下蓄電池,先進行均衡充電(所有蓄電池并聯進行充電),若仍不成功,則只有更換蓄電池。