科普回答:1.機房內的氣流組織形式應結合計算機系統要求和建筑條件綜合考慮。 2.新排風系統的風管及風口位置應配合空調系統和室內結構來合理布局。 3.新風風量根據空調送風量大小和機房操作人員數量而定,一般取值為每人新風量為:50m3/h。 4.新風換氣系統可采用吊頂式安裝或柜式機組,通過風管進行新風與污風的雙向獨立循環。 5.新風換氣系統中應加裝防火閥并能與消防系統聯動,一但發生火災事故,便能自動切斷新風進風。
查看詳情 →
科普回答:需要。因為空調只能起到調節機房溫度的作用,基本上起不到換氣的作用,調節溫度的目的是為了使機房里面的設備在最合適的溫度段里面工作。新風機的作用是給機房換氣,主要是為了保持機房空氣的新鮮度,對機器以及進出里面工作的人都有一定的好處。
科普回答:工作原理:當室內空調回風和室外新風分別成正交叉方式經熱交換器時,由于平隔板兩側氣流存在著溫度差和水蒸汽分壓力差,兩股氣流間同時產生熱傳質,引起全熱交換過程。當安裝在系統上的全熱交換器在夏季運行時,新風從空調回風中獲得冷量,使溫度降低;同時被回風干燥,是新風從空調回風中獲得熱能,使溫度升高,同時被回風加濕。
科普回答:夏季冬季全年溫度23±2℃(A級) 20±21℃(B級) 相對濕度45%-65% (A級) 40%-70%(B級) A級機房溫度變化率<5℃/h并不得結露; B級機房溫度變化率<10℃/h并不得結露; 主機房內的空氣含塵濃度,在表態條件下測試,每升空氣中大于或等于0.5μm的塵粒數,應少于18,000粒。 機房新風量設計規范要求 (1) A級機房潔凈度為30萬級,B級機房潔凈度為20萬級。 (2) 每人新風量應為40~60m/h。 (3) 機房空氣量循環次數標準應大于2~3次/h。 (4) 室內總循環風量的5%。 (5) 維持室內正壓所需風量。
科普回答: 信息化時代,機房作為核心的數據中心,占據著舉足輕重的地位。高精密機房對周邊環境的要求非常高,例如溫度、濕度、電源等等,當然潔凈度也是其中一個非常重要的因素, 一旦內部的灰塵過多,可能會導致靜電放電的問題,從而損壞元器件,造成的損失也是不可估量的。 【機房新風系統安裝后,主要有兩方面的作用】 1、機房新風系統能源源不斷的將室外的空氣過濾凈化后輸送到機房,室內外通風,氧氣富足,空氣潔凈,更有利于機房內部工作人員的身心健康。 2、機房安裝新風系統,能有效地對機房外部的空氣做過濾凈化處理,使得輸送到機房內部的空氣潔凈新鮮,不帶有任何的雜質,有效解決了機房內部因雜質所引起的靜電問題。
綜合問答
今天已有2356位客戶獲得了滿意的數據
機房長度*
機房寬度*
吊頂到地板高?em>*
*我的情況比較復雜,咨詢人工客服
機房總高度*
機柜數量*
單機柜功率*
封閉冷通道類型
UPS設備類型
空調功率類型
精密配電柜
環境監控包
服務器機柜數量*
網絡機柜數量*
延時時間*
電池節數*
我們將把計算數據發送到您的手機
今天已有2356位客戶獲得了滿意的設計圖
* 我們將保護您的隱私信息